1,3#楼封顶所放大量烟花爆竹留在钢筋内,未清理就浇注砼。
2,6#楼空调板梁钢筋由5根18三级钢随意更改为4根14三级钢,造成重大安全隐患。
3,2#楼阳台钢筋帮扎过高,导致阳台与室内砼浇平,难以处理。
4,构造柱砼设计强度C30,实际强度估计不足C20。
5,地下室后浇带,止水钢板放置不到位,砼基层为处理,浇注时产生冷缝,砼设计为C45抗渗砼,实际为C30普通砼,存在严重渗水隐患。
6,3#楼屋面砼浇注为进行养护,产生大量裂缝。
7,8#楼18层存在严重露筋现象,无人处理,梁正弯矩钢筋已经严重锈蚀。
8,1#楼楼板模板使用大量废机油,导致以后顶棚空鼓,产生裂缝,甚至脱落。
9,2#楼外墙保温板放置不到位,产生冷桥,冬季室内反霜,难以处理。
10,2#楼门窗洞口未有加强砌块,将导致门窗在穿堂风或地震时脱落。
11,地下室顶板漏水,无人处理。
12,4#楼墙体未放拉结筋,地震时将倒塌。
13,6#楼18层梁板钢筋,锚固长度不足,篐筋未加密,节点处理不正确,地震时存在安全隐患。
14,楼梯板设计12公分,实际只有7公分。
15,施工电梯没有安装护栏,没有安全警世排,工人随意乱开,基础挖深不足,面积过小并已经产生不均匀沉降,存在严重安全隐患(本人在施工现场从来不敢作施工电梯
)
。。。。。。。。。。。。。
以上只是本人今日在施工现场发现的安全质量问题的一小部分,所谓窥一斑而见全豹,由此可见中国的工程质量问题令人担忧,其他如工程的违法发包,内部定标,陪标,串标,施工单位与监理单位。建设单位与设计单位。施工单位与设计部门之间的黑幕更是举不胜举,在这里国家的任何法律法规早已经变成了一纸空文
------------------
酒不醉人人自醉